Strona 1 z 1

Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: środa 18 mar 2009, 23:46
autor: kosmasz
Witam!

Mam pewien dylemat. Mianowicie dla wygody aby nie odłączać każdego urządzenia osobno po zakończonej pracy po prostu odłączam zasilanie na listwie.

Posiadam aktywne monitory, interfejs audio (presonus firepod), syntezator, kompresor itd.

Proszę o informację czy takie odłączanie i załączanie zasilania może zaszkodzić mojemu sprzętowi.

Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

Re: Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: czwartek 19 mar 2009, 02:21
autor: macandroll
Główną konsekwencją Twojego postępowania będzie... oszczędność prądu, ponieważ sprzęty w czasie czuwania również zużywają prąd, a tak im... odcinasz? :)

Re: Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: czwartek 19 mar 2009, 08:21
autor: devil
...Główną konsekwencją Twojego postępowania będzie... oszczędność prądu, ponieważ sprzęty w czasie czuwania również zużywają prąd, a tak im... odcinasz? :)...
**********************
tak ? a znasz jakis interface lub inny klocki rackowe ktore maja opcje czuwania ? to nie TV, ktory mozna wylaczyc pilotem w tryb spoczynku z palaca sie diodka.

ja ogolnie nie polecam, szczegolnie monitorow aktywnych a dokladnie wylaczanie ich po przez odciecie zasilania, zdecydowanie zdrowiej dla nich bedzie wylaczanie przyciskiem. reszte gratow mozesz wylaczyc listwa.
[addsig]

Re: Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: czwartek 19 mar 2009, 11:00
autor: KAFEL
ja ogolnie nie polecam, szczegolnie monitorow aktywnych a dokladnie wylaczanie ich po przez odciecie zasilania, zdecydowanie zdrowiej dla nich bedzie wylaczanie przyciskiem. reszte gratow mozesz wylaczyc listwa.
...
**********************
W moich monitorach aktywnych wyłacznik 230V jest na tylnej ściance monitora przy kablu zasilającym i po prostu odcina dopływ prądu tak jak wyłącznik na listwie więc nie ma to znaczenia.

Re: Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: czwartek 19 mar 2009, 11:13
autor: mlodyGrzesiek

W moich monitorach aktywnych wyłacznik 230V jest na tylnej ściance monitora przy kablu zasilającym i po prostu odcina dopływ prądu tak jak wyłącznik na listwie więc nie ma to znaczenia.
...
**********************

dokladnie, wystarczy obejrzec schematy elektrycznie swojego sprzetu..

jesli sprzet, np. monitory, maja wylacznik "na kablu sieciowym" to bez obawy mozna je tak wylaczac, beda dzialac wszelkie zabezpieczenia itp.

natomiast jesli jakis element ukladu znajduje sie przed wylacznikiem to jest ryzyko uszkodzenia sprzetu...

Re: Odcięcie zasilania w studiu-dobrze, zle?

: czwartek 19 mar 2009, 11:20
autor: KAFEL
...
W moich monitorach aktywnych wyłacznik 230V jest na tylnej ściance monitora przy kablu zasilającym i po prostu odcina dopływ prądu tak jak wyłącznik na listwie więc nie ma to znaczenia.
...
**********************

dokladnie, wystarczy obejrzec schematy elektrycznie swojego sprzetu..

jesli sprzet, np. monitory, maja wylacznik "na kablu sieciowym" to bez obawy mozna je tak wylaczac, beda dzialac wszelkie zabezpieczenia itp.

natomiast jesli jakis element ukladu znajduje sie przed wylacznikiem to jest ryzyko uszkodzenia sprzetu...
...
**********************
amen