Strona 1 z 1

Elektryczność pod nowe studio

: środa 29 sie 2007, 13:10
autor: smmoke
W nowobudowanym domu jednorodzinnym jedno pomieszczenie postanowiłem zaadaptować na małe studio. Właśnie wszedł elektryk i kładzie kable w całym domu. Lecz zanim dojdzie do owego pomieszczenia chciałbym zaciągnąć porady, czy jego plan jest dobry...

A mianowicie poradził mi, że dla potrzeb studia całe pomieszczenie podłączy do osobnego bezpiecznika zmienno-prądowego w skrzynce. Czy to wystarczy?

Sieć będzie trójżyłowa, wszystkie gniazdka z bolcami, no i studio na osobnym bezpieczniku. Czy w tej sytuacji mogę już NIE myśleć o żadnych kondycjonerach sieciowych, trafach separujacych i osobnym uziemieniu (co wiele razy przewijało się na tym forum)?
I czy są jakieś parametry tego bezpiecznika, poniżej których nie powinienem schodzić (czy komputer i kilkanaście w sumie urządzeń to zestaw o niskim poborze prądu?)

Mam jeszcze kilka dni, aby zweryfikować jego plan! dzięki za pomoc, pozdrawiam!

Re: Elektryczność pod nowe studio

: środa 29 sie 2007, 13:18
autor: Zbynia
zaklocenia to jedno bezpiecznik to drugie.......

bedziesz mial ten luksus ze jak pralka wywali korki w domu to nie w studiu

Re: Elektryczność pod nowe studio

: środa 29 sie 2007, 13:20
autor: Zbynia
fak za szybko

owszem zaklocenia beda sie mniej przedostawac ale jak ktores z urzadzen bedzie mocno sialo po sieci to jednak moga sie przedostac

bezpiecznik sobie policz - mysle ze 3000 wat na samo studio wystarczy o ile nie bedziesz podlaczal w nim czajnika - to 6A bezpiecznik.....jesli jednak bezie jakis czajnik czy kima to 10A wskazane.....

Re: Elektryczność pod nowe studio

: środa 29 sie 2007, 17:54
autor: stasiekm
3kW wymaga bezpiecznika min 16A (3000/230=?)
całość studia najlepiej zasilić z jednej fazy choć najlepiej z dwóch niezależnyc bezpieczników -reżysterka i sala osobno (można zastosować małą rozdzielenkę w reżyserce) i koniecznie niezależnego od reszty rcd
wrato też pomyśleć o centralnym ups-ie, przynajmniej dla reżyserki -mniej plączących się kabli
zdecydowanie zalecam zastosowanie markowych ochronników przeciwprzepięciowych c+d lub b+c+d przy zasilaniu linią napowietrzną
niezależne uziemienie dla studia jest conajmniej wskazane -skoro dom jest nowobudowany to moze uziom fundamentowy?

Re: Elektryczność pod nowe studio

: środa 29 sie 2007, 19:09
autor: Zbynia
sorki rablem sie

ups tylko dla sprzetu ktory tego wymaga - czyli komputer ewentualnie karta i odsluch - no chyba ze chcesz nagrywac w kazdych warunkach ale do tego ups sie nie nadaje.....to tylko zabezpieczenie.......nie alternatywa

jednak tez filtruje napiecie o czym warto pamietac.....

Re: Elektryczność pod nowe studio

: czwartek 30 sie 2007, 15:05
autor: stasiekm
zbynia:
co, poza wspomnianym czajnikiem, którego w studiu być nie powino, nie wymaga stabilnegi zasilania (co zapewnia ups) w czasie nagrywania?
i dlaczego ups sie do tego nie nadaje?