Strona 1 z 2

Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 00:30
autor: makDP
Witam,
mam swoisty problem ze sprzetem w moim domowym studio: caly sprzet mam od niedawna ale od jakiegos czasu zauwazylem (uslyszaleem) cos czego prawdopodobnie na poczatku przez chwilowa euforie z powodu posiadania nowego sprzetu nie zauwazylem mianowicie ciagle, drazniace buczenie ktore pojawia sie gdy przekrece galke wzmiacniacza moich kolumn o powiedzmy 1/4. Co wiecej buczenie to przenosi sie tez na nagrywane slady...
Czy ktos jest w stanie mi podpowiedziec co moze byc przyczyna? czy moze to byc problem z tzw. gound loop czyli petla indukcyjna? pomieszczenie jest bardzo male i caly sprzet (czyli soundcradt compact 4, behringer composer pro-xl, 2 kolumny plus wzmacniacz na podlodze) znajduje sie na jednym stole, oprocz tego akg c3000b obok w wyciszonej kabinie..
Jak sie dowiedzialem od administratora budynku - gniazdka ktore w tym pokoju sa nie sa uzimione..
Czy uziemienie rozwiaze problem?
Dziekuje z gory za pomoc

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 10:56
autor: cannondalekiller
Witam!
Od uziemienia Zacznij. Jeśli Potrafisz to sam, jak nie to znajdź fachowca. Dobre gniazdko z uziemieniem to 10 zł + 5cm drutu o średnicy takiej jak drut w Twoich gniazdkach. Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie.
Pozdro!

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:09
autor: jarekz
[I(]...)Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie.[/I]
Takie patenty moga kogos kosztowac zycie!
Kto powiedzial, ze "zero" sieci ma potencjal 0V wzgledem ziemi???
Czy ktos to gwarantuje???
Jesli juz trzeba zrobic uziemienie samemu, to nalezy sie podlaczyc do rury wodociagowej.

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:20
autor: Marceli
...[I(]...)Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie.[/I]
Takie patenty moga kogos kosztowac zycie!
**********************

Ale niestety byly i sa stosowane. Nawet niektorzy usiluja to podeprzec stosownymi przepisami....

P.

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:44
autor: preceli
...Od uziemienia Zacznij...

Uziemienie uziemieniem, wiadomo, musi być i basta!
Jednak na miejscu kolegi makDP, o ile wszystko zasila z jednego gniazda sieciowego, przyjrzałbym się wpierw mocno, czy aby gdzieś nie zapętla mu się raptem tylko "ekranizacja".

...Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie...

Mylisz uziemienie z zerowaniem, nieładnie
[addsig]

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:50
autor: minimax
...[I(]...)Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie.[/I]
Takie patenty moga kogos kosztowac zycie!
Kto powiedzial, ze "zero" sieci ma potencjal 0V wzgledem ziemi???
Czy ktos to gwarantuje???
Jesli juz trzeba zrobic uziemienie samemu, to nalezy sie podlaczyc do rury wodociagowej....
**********************



Włos się jeży na głowie! Dwa przepisy na samobójstwo na początku wątku o brumieniu, które może mieć różne przyczyny. Może masz monitor CRT? Może korzystasz z dużego wzmocnienia przy nagrywaniu wokalu? Jaki poziom szumów pokazuje program przy nagrywaniu?

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:52
autor: cannondalekiller
Tak jak pisze Monter - zakładam że instalacja elektryczna jest OK (dobrej jakości). Obecnie tak instalacje zasilające w wodę jak i kanalizacja często jest robiona z PCV itp.
Żeby zadowolić Wszystkich powiem, że do mieszkania zakładającego temat trzeba doprowadzić żyłę PE i podłaczyć do każdego gniazdka (bolec uziemiający), ale to już całkiem inny koszt. Pozostaje multimetr z funkcją AC + omomierza.

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 11:53
autor: cannondalekiller
......Od uziemienia Zacznij...

Uziemienie uziemieniem, wiadomo, musi być i basta!
Jednak na miejscu kolegi makDP, o ile wszystko zasila z jednego gniazda sieciowego, przyjrzałbym się wpierw mocno, czy aby gdzieś nie zapętla mu się raptem tylko "ekranizacja".

...Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie...

Mylisz uziemienie z zerowaniem, nieładnie
...
**********************
Rzeczywiście - "zerowanie" sorry..

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 12:02
autor: cannondalekiller
......[I(]...)Robisz mostek między "zerem" a bolcem w nowym gniazdku i masz uziemienie.[/I]
Takie patenty moga kogos kosztowac zycie!
Kto powiedzial, ze "zero" sieci ma potencjal 0V wzgledem ziemi???
Czy ktos to gwarantuje???
Jesli juz trzeba zrobic uziemienie samemu, to nalezy sie podlaczyc do rury wodociagowej....
**********************



Włos się jeży na głowie! Dwa przepisy na samobójstwo na początku wątku o brumieniu, które może mieć różne przyczyny. Może masz monitor CRT? Może korzystasz z dużego wzmocnienia przy nagrywaniu wokalu? Jaki poziom szumów pokazuje program przy nagrywaniu?
...
**********************
W naszym kraju jest to zgodne z przepisami (zerowanie)

Re: Pętla mas czy problem z uziemieniem?

: środa 05 wrz 2007, 12:45
autor: szkudlik
Jesli juz trzeba zrobic uziemienie samemu, to nalezy sie podlaczyc do rury wodociagowej....
**********************

Na własne osobiste oczy widziałem "uziemienie" podpięte, bardzo elegancko i solidnie, do rury... gazowej....

[addsig]